通断频繁或阻性负载用固态。感性负载也可用固态,但余量要加大,还要加上阻容保护。
21-10-09 14:26
小功率的,不需要正反转切换的,并且频繁开关的,适合用固态,或者纯阻性负载的,适合用固态,其它场合,还是老老实实用传统接触器。特别是正反转控制的场合,用固态的话,会炸机炸到你怀疑人生。
最后修改:2021/10/9 17:01:05
21-10-09 17:00
10A以下的AC控制区别不大。
要求防爆和静音的可采用固态,
要求启动性能和瞬间往复动作的采用接触器。
阻性的当然首选固态。
21-10-21 09:10