登录
首页
PLC论坛
施耐德电气PLC
回帖
发帖
正文
主题:接触器好还是固态继电器好?
点击:2641 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
xiaowuyong3534
用于plc控制的380v小型常通断电路上面,接触器好还是固态继电器好?
21-10-08 10:09
1楼
编辑
引用
管理
xiao007
感性负载用接触器,阻性负载用固态。重负荷经常通断用接触器。接触器比固态便宜,固态一般用作PWM加热的场合。
21-10-08 10:13
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
个人觉得接触器好
21-10-08 10:17
3楼
编辑
引用
管理
limassol
看工作环境,灰尘大、频繁启动用固态好
21-10-08 10:20
4楼
编辑
引用
管理
handafen
固态价格贵点,肯定不差,哈哈哈!
21-10-08 10:29
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
频繁起动的话用固态;价格上肯定要高些;
21-10-08 11:40
6楼
编辑
引用
管理
张克18653363
1看工作环境
2看造价
3不差钱的话 只选贵的
21-10-08 14:57
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
只说380不说电流也不说是否三相有意思吗?
曾经就这个问题争论过,最后使用固态。
体积小,综合造价战胜接触器论,负载是个停放器--电磁铁。
21-10-08 15:10
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
接触器有机械触点(机械触点频繁通断打火有使用寿命),而固态继电器是属于半导体电子开关元件,没有机械触点的使用寿命,一年几百万次的吸合断开随便折腾,抗造。
21-10-08 17:38
9楼
编辑
引用
管理
3358319970
固态贵,不差钱,可以冲。
21-10-09 10:04