主题:S7-200可不可把PLC程序设置成只能下载一次,以后就不能下载?

点击:1821 回复:19

200smart支持SD卡,S7-200不能用;
21-09-28 14:01
与网友联系买个接口送/借给他,你在家连上PLC传程序
猜测程序是你开发的,对方是生产设备的,你想在他做一套收笔钱
目前我的做法是,PLC从我这儿买,罐好程序再发给他
有时他也自买,结果屏上显示PLC与屏不匹配,以后就再没外购
21-09-28 14:10
你发出去的每一个PLC的ROM中存一个独立的编号,你每一个程序中去读这个编号,与程序一致就可以运行,否则就报错。程序功能块要加密。这样你每一个程序就对应一台PLC。PLC换了也不行,程序换了也不行。但S7-200太容易解密了,功能块密码更系统虚设。
21-10-01 17:32
现在的S7200估计都是国产品牌的了。  有些保密性应该比西门子还好呢
21-10-01 20:50
搞这么复杂干嘛,炫技?
21-10-01 21:30

引用 goldage 在 2021/10/1 21:30:07 发言【内容省略】

正常是为了控制用户,程序保密。
21-10-02 09:28
PLC编程这样搞收费制度,技术门槛太低了有时候是没有用的,换一家就能重新编制出来程序,你还想像人家高通芯片设计公司一样,专利费按兜售的芯片数量进行计数?也不看看自己领域的技术门槛,被别人破解的概率是多大。
不过既然同为同行,给你出个馊主意也不是不行,就是缺德一点而已,PLC控制器必须是由我方提供,由我方进行质保(自行拆卸外壳改造编程口线序),拆卸以后记得加上二次防拆标签做标记,才能对外兜售。
21-10-02 18:30
那你干脆禁止读取程序就好了,然后买板卡送程序啊,国产板卡厂家大把的兼容机兼容200
21-10-02 21:07
现在有“定制化”服务,只要定量大于一定数量(如20个),就可以按ROM定制给你,只能写一次程序,以后不能修改或再次下载。
如果找不到厂家,可以联系我
21-10-10 14:47
直接本人操作还可以,单独靠PLC做不到。