主题:森兰SB70G变频器报ErPOL故障,

点击:1694 回复:5

附件 微信图片_20210926095302.jpg
附件 微信图片_20210926095308.jpg
森兰SB70G变频器报ErPOL故障,查驱动电路故障,想把模块拆掉屏蔽测驱动电压,能启动但是测不到波形,不知道屏蔽的对不对,请师傅指点一下,先谢谢了
21-09-26 09:57
没玩过,不过感觉你错了,先放开那个4脚光耦试试!应该是参与逻辑运算的,上来就干掉报警光耦没必要吧!似乎只有VCE检测,检测电路自己搭建的,还用了动态电压上升控制(是叫这名字吧?!)!
21-09-26 10:47
还有你拆了那么多东西,N 确定拉过去联通了?
21-09-26 10:58
-N和N是通的
21-09-26 18:18
楼上的师傅您在帮我看看,应该怎么屏蔽能测到波形,哪里不对帮我看看
21-09-27 07:41
放开四脚光耦,你光耦短接的似乎也不对!而且有个光耦应该是驱动制动的,你短它做什么!静态先看一下正负驱动电压都对不对!施密特芯片有没有被废!Vce保护电路三极管,稳压管是否健在!全部过一遍再说吧
21-09-27 08:36