登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:关于不同型号的西门子PLC应该用什么编程软件

点击:2269 回复:22

各位大神下午好,最近遇到一个问题,公司技术改造做PLC柜,买的PLC型号是西门子的6ES7  322-8BH00-0AB0,请问这种PLC的编程能否使用STEP7 -Micro/WIN V4,0或博途V13这两种软件?
附件 IMG_20210914_132824.jpg
21-09-14 13:40
首先322不是PLC的型号.
其次不能用win.
再次,应该能用博图13.
最次,博图13淘汰了.
所以,建议楼主建议老板找专业的工控工程师进行改造.
21-09-14 14:39

引用 1961149971 在 2021/9/14 13:40:13 发言【内容省略】

1、322-8BH00-0AB0这个只是16点带诊断功能的24V DO输出模块,它并不需要编程。
2、该模块用于西门子S7-300系列,并不能使用仅能为200系列编程的Step7 MicroWin V 4.0编程。
3、可以在博图V13下组态使用,请确保V13 SP1版本或以上,但是如果原程序由Step7软件编写,你使用博图可能需要重新编写。
Good Luck~
21-09-14 14:58
这只是S7-300一个普通的I/O模块,需要编程是300的CPU;
200的软件并不适用S7-300;
21-09-14 15:04
那么博途V14,V15和V13在使用上有多大差别呢
21-09-14 15:07
请各位回答一下,谢谢!
21-09-14 15:34

引用 1961149971 在 2021/9/14 15:07:44 发言【内容省略】

V13和V14的差异你可以看手册:
附件 workpicture1.jpg
大约23页描述内容。
同样V14和V15的差异你需要首先阅读V14和V14 SP1的差异,然后阅读V15的差异。
总计大概25页左右。
附件 workpicture2.jpg
显然如此多的内容无法在这里一一说明。
Good Luck~
21-09-14 15:36
我的电脑是华硕T4400,处理器2.2G双核,内存4G,不知能否装博途V14或V15,请大神指点
21-09-14 15:53

引用 1961149971 在 2021/9/14 15:53:20 发言【内容省略】

16G以上内存再来考虑博途吧,你一个扩展模块是要闹哪样?
21-09-14 16:51
看你改造用的什么CPU,也可以用Step7软件
附件 捕获.jpg
最后修改:2021/9/14 16:53:56
21-09-14 16:53

上一页下一页