主题:威纶通触摸屏干扰怎么办
点击:1493 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
55366318
操作盘下面有变频器,开机的时候变频器打开就干扰触摸屏怎么解决
21-09-07 23:31
1楼
编辑
引用
管理
甘陵至尊
数据线加磁环试试
21-09-08 07:08
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
变频器放远点,加滤波器;
21-09-08 07:43
3楼
编辑
引用
管理
tigermu
触摸屏的电源加滤波,数据线加屏蔽。
21-09-08 08:18
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
屏和变频器分别接地,变频器输入输出加磁环
21-09-08 09:06
5楼
编辑
引用
管理
711022027
柜子里装再多变频都没事,主要是你要加装隔离变压器380变220,然后220接开关电源,并且PLC也要接到隔离后的电源端。
21-09-08 09:13
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
先把最基本的接地做好,变频器、开关电源、触摸屏单独接线到总地线,并且要保证电柜里面的接地线是有用的。