主题:S7-200模拟量算法程序(非常实用)

点击:4628 回复:6

SIEMENS S7-200系列模拟量算法程序,模拟量扩展模块EM231 ,温度传感器为1-5V 对应温度为-30-70度,此算法程序如下:
LD AIW0, VW2012
MOVD   &VB2012, AC1
MOVW   *AC1, VW2024                
DIV    +320, VD2022              
MUL    +10, VD2020                
DIV    +320, VD2020              
MOVW   VW2022, VW2026
MOVW   +0, VW2022
MUL    +10, VD2022                
+I     VW2024, VW2026              
-I     +300, VW2026              
MOVW   VW2026, *AC2  通过AC2显示温度值
本程序已在工业应用中,可拷贝后直接粘贴到程序中使用.友情奉献.
ME QQ 82735053
表情表情表情表情表情表情
05-09-06 19:04
不错,地址与指针都有了,学习中
05-09-06 19:54
程序明显错误:  LD AIW0, VW2012
能编译过去吗?
05-09-09 10:34
看不懂
是俺水平低?
05-09-09 11:05
LD     SM0.0
MOVW   AIW0, VW2012
MOVW   VW2026, *AC2
07-01-20 10:02
谢谢,地址与指针都有了,学习中
07-03-02 11:47
欧,日的plc在pid具体控制方面还有蛮大的区别啊
07-05-04 20:35