变频器运行过程中把电机用接触器切入对变频器有影响吗?
21-09-03 13:02
1楼
编辑
引用
管理
honghaii
按变频器手册,变频器下端是不建议接接触器得。好像有说到在变频器运行状态下不要接入电机。
最后修改:
2021/9/3 14:49:03
21-09-03 14:40
2楼
编辑
引用
管理
juyongjin2005
http://m.gkong.com/bbs/400673.ashx
参考这个论坛
21-09-03 14:49
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
一般不建议,确实也接,也可以切换小电机
21-09-03 14:51
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
变频器和电机是多大的,我们一台并线机,15KW的变频器带100个60W的电机,都是寄接触器切换,一点问题都没有。
21-09-03 14:57
5楼
编辑
引用
管理
ehszcs
引用
YXBK
在 2021/9/3 14:57:26 发言
【内容省略】
都是120W的!
21-09-03 15:19
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
一般不建议这样控制,但变频器容量大,小电机这样切换应该问题不大……
21-09-03 16:41
7楼
编辑
引用
管理
lvpretend
变频器容量大于电机7倍以上就可以,最好大于电机10倍。
21-09-03 17:28
8楼
编辑
引用
管理
goldage
形成电流冲击,变频器会跳闸,除非你的变频器足够大
21-09-03 21:23
9楼
编辑
引用
管理
cvlsam
工频变频切换是很成熟的应用了。
Good Luck~