登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子S7-200+TD200如何实现转速的显示和控制?

点击:1610 回复:7

本人现手上有S7200 224的PLC和TD200的文本显示器,如何能实现对柴油机的转速的显示和控制,柴油机的的感应转速应该是脉冲信号。请教个位高人,本人对这个不太懂,在自学阶段。
05-09-06 18:57
1楼
该帖内容不符合相关规定!
05-09-07 10:52
2楼
该帖内容不符合相关规定!
05-09-07 14:27
3楼
该帖内容不符合相关规定!
05-09-07 14:28
S7-200有高速脉冲计数器,可记录20-30kc的脉冲(注意逻辑电平)。脉冲计数程序手册上有详细资料。
记录的脉冲数用线性方程解算出对应的转速值,取整后供TP200显示。
至于反馈控制要看对象对输入信号的要求,可以用高速脉冲输出,也可以用模拟量输出。
05-09-09 11:13
补充说明:S7-200的高速脉冲计数范围是0-20kc或0-30kc,视CPU型号而定。
05-09-09 11:15