登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:【话题】请教三菱4AD与压力变送器的编程和数值显示问题。(20210901)
点击:1619 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
编写了一段程序,为什么一接通电源D10就显示200?变送器通电就显示0.0013MP.试过用打气筒给压力变送器加压到0.02MP,D10会升到220左右。请教一下这个是什么问题?程序问题还是设备问题?
最后修改:
2021/9/2 9:56:19
21-08-31 22:33
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
第三行初始化程序应该是 TOP K0 K0 H3331 K1 通道1预设 4-20ma
21-09-01 07:37
2楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
大师你好,已按照你的指导修改程序,如图。经过监控D10的数值变化,当变送器显示为0.0010~0.0019时显示为1;当变送器显示为0.0020~0.0029时显示为2,如此类推。假如没有对变送器加压,会在1和2之间跳动,有时会一直升到70多再降到1。因为目前是用打气筒加压,迟点做个稳定的压力再观察
还想向大师请教一下,目前PLC显示的数值和变送器显示的数值是不一样的,这个需要在程序上运算转换过来吗?
最后修改:
2021/9/1 22:40:45
21-09-01 22:32
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
zhangpeizhi
在 2021/9/1 22:32:27 发言
【内容省略】
你的变送器是4-20ma对应0-1mpa,4AD的分辨率是1000,也就是说压力到1mpa时变送器输出20ma电流,这时PLC显示的数据是1000,对应下来
0.001mpa时PLC显示1,在PLC里面最大的精度就是0.001mpa(3位小数),你变送器上的显示是0.0001mpa(4位小数),那么最后一位小数在
PLC里面是显示不到的,所以当变送器显示为0.0020~0.0029时PLC都只显示为2。如果你想显示最后一位,那就需要把AD模块的分辨率换成
10000以上的。另外你想显示小数的话,先把D10转成浮点数,然后再除以1000就可以了。
21-09-02 07:44
4楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
听君一席话,胜读十年书。多谢大师指教
21-09-02 22:03
工控新闻
行业首个!海尔牵头国家重点研发计划“智能传感器”重点专项启动
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
海克斯康成功入选“工业设计中心”名单
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
从试点示范到标准化推广 全国零碳园区建设再提速
西门子 NX 新增 AI 助手等多项功能
霍尼韦尔中国总裁余锋:专注中国本土创新 聚焦绿色发展
更多新闻资讯