登录
首页 更多往期体验论坛 汇辰SMART PLC模块体验
回帖 发帖
正文

主题:s7-200模拟量与仪表显示问题

点击:749 回复:3

各位师傅好!最近遇到了个模拟量问题!还是想各位师傅指点迷津,教教我这个菜鸟!万分感谢!(恢复设备原有状态,查明故障源,一直没有使用的设备)
问题描述:超声波液位计检测酸罐碱罐液位高度:
两个罐子液位显示均不正常。不能确定是传感器问题,仪表问题,还是线路问题,7-8年前设备,厂家技术无法联系了。
硬件:S7-200扩展模块EM231,再加两个数字显示仪表,用来显示数值。
线路:2线制超声波液位计输出的正极接模块RA,RA短接模块A+;A+,A-接到仪表,A-短接B-,C-,D-再回到开关电源的负极(24V的0).:接线与手册不一样
疑惑点1:读取程序AIW0,AIW2数值为0,实际液位88,量程130。是不是A-,B-C-D-还得和模拟量模块M短接?
还有拨码开关:W1,w6为ON
疑惑点2.液位实际高度88,我串联用万用表测量了一下电流只有4mA电流,跳动了一下10mA电流,按照液位也没有对应关系。
3.考虑共模干扰最后我将问题简化:直接单独给PLC模块接信号,数值AIW0,AIW2都是0;不接模拟量模块,直接将信号接到仪表:调好参数:模式4-20mA,调好上下限量程130,0,仪表数值显示:50(实际88)偏差:38。
还请师傅闲暇之余,帮忙解答!谢谢!
21-08-28 19:35
很简单的事情你没有描述,什么仪表也不接,你的液位计电流是多少?
21-08-28 22:47
电流4mA,还偶尔出现过10mA
21-08-29 10:56

引用 激流勇进 在 2021/8/29 10:56:00 发言【内容省略】

你怎么测的?如果正常测的,那液位计坏了.
21-08-30 09:44

工控新闻

更多新闻资讯