主题:西门子200smart扩展模块DE08接线
点击:2917 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
mengzh66
请问各位老师,西门子200smart扩展模块DE08接线时需要电源吗?
21-08-28 10:06
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
21-08-28 11:09
2楼
编辑
引用
管理
mengzh66
DE16有电源接入L*/M,看来de08不需要接电源吧
21-08-28 11:16
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
mengzh66
在 2021/8/28 11:16:21 发言
【内容省略】
呵呵,你搞错了吧,那是DT16或DT08,是有L M端子的;这是输出模块;
DE16也是输入的,与DE08接法一样;
21-08-28 11:29
4楼
编辑
引用
管理
fireray
扩展模块上标有L+,M的要接24V电。1M 2M 3M 4M是输入公共端,1L 2L 3L 4L是继电器输出公共端,1L+ 1M是晶体管输出的电源。
21-08-28 19:02
5楼
编辑
引用
管理
janrainy
记得是只要带有输出Q的就需要接电源,只有I的不用。这个需不要电源一般都是看样品手册或者实物。
21-08-31 16:15
6楼
编辑
引用
管理
15898151893
需要。
23-12-22 15:02