登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:压滤机拉板变频器自动控制正反转怎么设置呢

点击:3961 回复:27

用的是acci变频器 它就是用变频器继电器给plc信号
附件 Screenshot_20210827_162056_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162111_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162114_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162118_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162121_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162124_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162133_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162129_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162138_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162144_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162148_com.huawei.photos.jpg
附件 Screenshot_20210827_162152_com.huawei.photos.jpg
21-08-27 16:23
亲们   有明白的指点一下
21-08-27 18:57
变频器和PLC是以前就有的还是现在加装进去的?
这个自动正反转控制是之前就有的还是现在改装?
之前有没有正常使用过?
如果是以前是正常使用的,现在坏了或者换了个变频器这个功能没有了,想恢复这个功能,那你要提供一个PLC与变频器之间的接线图,比如PLC的哪个端子接到变频器的那个端子上。
如果是之前没有,你现在想增加这样一个功能,那就没那么简单了。
21-08-27 19:51
以前好着呢   变频器坏了   他就是利用变频器内部继电器常开触点的闭合给plc信号  然后plc控制变频器正反转
21-08-27 20:27

引用 594949867 在 2021/8/27 20:27:01 发言【内容省略】

意思就是之前的变频器坏了,现在新换了一个上去,这个功能就没有了?
现在换上去的和之前的是不是一样的型号?
你这个控制我的理解是,开始电机一个方向转动,转动到一定的时候就会让变频器输出一个信号(变频器内部继电器常开触点)给PLC,PLC收到这个
信号后控制电机往反方向转动,然后这个信号复位后,电机再次按开始的方向转动。
至于变频器内部继电器什么时候动作让常开触点闭合,这个是可以设置的,内容就在下面的这个图,具体是哪一个就搞不清楚了,要看你的工艺要求才行。
附件 7aef9be0d09a6db95489df189d98900800480500.jpg
21-08-27 20:49
就是电机正转时    转到电机堵转后 变频器检测到电机电流后    变频器继电器然后给plc一个信号  然后电机反转
21-08-27 20:59
估计楼主的意思是设置变频器的保护堵转电流,到了设置的数值后就变频器的继电器动作,给PLC提供一个信号,然后PLC控制变频器反转。
21-08-27 21:09
是的    就那个意思
21-08-27 21:15

引用 594949867 在 2021/8/27 20:59:11 发言【内容省略】

那应该选6电机过载预报警输出,至于什么值报警在P9-02设定值得大小
21-08-27 21:15
这个功能我设置了正转一下又反转一下然后就变频器报故障停机了
21-08-27 21:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯