一台三菱A024机器上电无显示,拆开测量7.5V主电压只有3.9V,24V风机电压在13V多。很显然是稳压反馈支路出问题了。
继续测量TL431的8脚为2.65V,很明显不符合分压电阻分压后的值(应该在3.9/3,约1.3V),继续测量发现C17-0.1uf短路了,更换后全部恢复正常。