欧姆龙plc有触摸屏通讯,运行生产中突然err/alam常亮切断输出,电脑读取显示致命错误,内存错误0x80F1。有知道的吗?怎么解决?不想清除内存,
21-08-21 22:13
1楼
编辑
引用
管理
70037520
plc有读取保护
21-08-21 22:14
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
没有程序副本基本没着,或找厂家,或找高手读出程序,或重新编程序。
这种情况出现可能有几种可能
干扰,带电插拔扩展---但愿没掉程序
给某个指令特殊的参数,如找到与时间关联就是作者有意为之。
21-08-22 08:20
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
也许程序有问题,HMI寻址超范围啥的。
遇到过一两次,PLC程序数组超过,PLC循环时间超长停机的,(查询小时产量,计算偏移量不对,触摸屏翻过年的时候就超了)
还有上位机的问题,边写边调发现的问题。
当然,理论上欧姆龙 CP CJ 密码都随便破解,把程序保存下来看看
最后修改:
2021/8/22 9:11:49
21-08-22 09:11
4楼
编辑
引用
管理
70037520
引用
bnnyygy
在 2021/8/22 9:11:00 发言
【内容省略】
正常使用中出现的问题!把另外一台的plc还上就好了!
21-08-23 11:49
5楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
70037520
在 2021/8/23 11:49:45 发言
【内容省略】
手册才是王道。CJ的CPU手册,
21-08-25 23:12
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
在手编器时代,遇到内存错误提示,直接找到END,重写一下就OK,或许就代表重装程序了