登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电控柜内照明电源问题请教
点击:1348 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
天际之音
电控柜内照明的电源,开门亮灯哪种。灯电源一般接在总空开之上还是之下,各有什么优点?
21-08-19 16:52
1楼
编辑
引用
管理
zjgxk
我做的设计都是在总开以下,有独立的断路器,配合门开关,实现开门亮灯关散热风扇,关门关灯开风扇
21-08-19 16:55
2楼
编辑
引用
管理
天际之音
如果需要维修拉下总开关,照明灯就不亮了,有点不方便
21-08-19 16:59
3楼
编辑
引用
管理
zjgxk
拉总闸的维修属于特殊情况,电柜内仍有电,可能存在危险,还是安全第一重要
21-08-19 17:03
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
总闸下独立断路器控制。如果说不方便,那灯具坏了需要更换的时候也不是一样嘛对吧。
21-08-19 17:04
5楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
赞同一楼观点,拉下总闸就是告诉大家柜内没电,如果柜内照明还有电、门限位也有电,检修如何避免触电事故发生。
21-08-19 17:51
6楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
现场柜子多的话,可以单独走一路辅助电源,用于柜内插座和照明。互不影响。
21-08-19 18:00
7楼
编辑
引用
管理
fireray
虽然做出的柜子都是放在总开关下,但是觉得放在总开关上口,用一个一安断路器做保护,还是有好处的。一灯亮表示进线是带电的,二柜内断电同时灯亮方便检修。
21-08-19 19:41
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
天际之音
在 2021/8/19 16:59:36 发言
【内容省略】
这个确实是个问题,还是从总空开上面取,灯可以用DC24伏的,开关电源用个单独的小盒子放着,这样就解决了安全问题
21-08-19 20:34
9楼
编辑
引用
管理
goldage
我认同一楼的
21-08-19 21:16
上一页
下一页
工控新闻
罗克韦尔自动化推出 PointMax I/O ,助力灵活工业系统设计并降低运营复杂性
重磅!中控TPT中标中煤核心装置,进入流程工业大规模应用阶段
西克小R课堂 | 更快更强更安全!RFU6 固件升级啦
支持MES系统终端集成!华北工控PPC-3317QL助力制造企业数智化转型升级
台达重磅发布11款工业自动化新品 以“N+种可能”驱动制造业数智跃迁
埃夫特亮相富士康全球机器人科技峰会,合作共启机器人产业新生态
国产化替代!华北工控MATX-6556主板可集成于电子政务系统
西克2025 快闪海报 - 重点产品 - 安全激光扫描仪 nanoScan3
更多新闻资讯