登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:伟创变频器启动无输出

点击:1237 回复:4

请教一下各位师傅,伟创AC70-37KW变频器不报故障,启动后面板显示频率上升,但UVW无输出,已确认6路PWM被封锁,更换主板无效,请教一下封锁的原因是什么?谢谢
21-08-16 20:08
主板都换了,剩下就是功率模块了,模块用万用表是可以测量,大不了就拆旧配件安装上去啊,谁家店铺还没几个模块配件啊
21-08-16 21:41
那就查下驱动板信号公共端是不是有问题
21-08-17 20:34
参数恢复出厂值试试看。
21-08-18 16:48
查下主板到驱动之间的电路。
21-08-19 08:59