登录
首页 电工技术 施耐德电气低压电器论坛
回帖 发帖
正文

主题:请问大师门一个问题

点击:1016 回复:12

原装是直流24V输出,现在是24V-70多V输出直接把直流24V的中间继电器烧了,大神有什么办法补救吗?降压模块可以吗?
21-08-16 10:44
70多伏哪里来的,找出来问题就解决了
21-08-16 13:22
直流24v输出,变成了70多V,这不明摆着电源坏了吗?
可以修一下电源,变压器坏了就换变压器,整流模块坏了就换整流模块。这么折腾还不如直接换个新的开关电源。
干这一行不要什么都想着修,你可以研究哪里坏了,但是修的最好还是不要用在项目上,没准你还没出门呢就又坏了。
21-08-16 13:49
瞎搞一通,24V就24V的,你用24V的开关电源就行了;
21-08-16 14:36
有道理!
21-08-16 17:21
版主说得对!赞成。
21-08-16 19:30
没什么补救的了,换个新的开关电源就可以了。
正常是24V输出的,现在是24V-70多V输出,就是开关电源坏了
21-08-16 22:22
版主说得对!赞成。
21-09-14 20:27
 如果维修:应该重点检查开关电源的电压反馈控制部分(如:输出电压微调电位器等)。故障排出前,不可无负载上电,否则开关电源可能彻底烧毁。因电压调节控制部分失效,开关电源工作在最大输出功率。
 或直接更换新的开关电源。
最后修改:2021/9/16 7:57:29
21-09-16 07:52
看见找大师,壯起胆进来,企图侥幸冒充一把大师。
一看问题,大失所望。
拒绝回答!
21-09-16 13:54

上一页下一页