登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC的X0输入端不亮,这是为什么?
点击:2135 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
fangjianwen
NPN常闭光电开关,如果棕线接24,蓝线接负端,当传感器检测到东西,指示灯关闭,黑线输出24V电压,这里的棕色线和蓝色线接的是外部的24V电源,这时候黑线接入PLC的X0输入端不亮,这是为什么
21-08-16 10:26
1楼
编辑
引用
管理
不赖FpcfPCRC
外接电源公共端接到一起了吗?
21-08-16 10:31
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
回路都没有它怎么工作。
https://www.dgzj.com/plc/33626.html
网上找的你参考下。
最后修改:
2021/8/16 10:39:56
21-08-16 10:38
3楼
编辑
引用
管理
10011001
不亮就对?了!
21-08-16 11:10
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
这类问题直接出个图一目了然
21-08-16 13:51
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你用PLC上的DC24V电源就没问题,你现在用的外部电源,需要光电用的电源+接到S/S上,这样常闭的光电在没有物体接近时X0是有输入信号的,有物体接近时X0断开;
21-08-16 14:33
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
NPN常闭光电开关,如果棕线接24,蓝线接负端,当传感器检测到东西,指示灯关闭,黑线输出24V电压,这里的棕色线和蓝色线接的是外部的24V电源,这时候黑线接入PLC的X0输入端不亮,这是为什么
你的S/S端子上应该没有接线,从棕色线这里引一条线到S/S端子上就可以了
21-08-16 15:47
7楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
你在培训?现场没有老师吗?
21-08-16 16:58
8楼
编辑
引用
管理
10011001
引用
YXBK
在 2021/8/16 15:47:51 发言
【内容省略】
这是基础半导体电子电路没学习明白~~~~~~···.
21-08-16 17:09
9楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
10011001
在 2021/8/16 17:09:49 发言
【内容省略】
学习PLC的人各种文化水平的都有,我公司就出了几个小学没毕业40多岁了学PLC编程的,他们不懂什么电气电子原理,也不知道什么光耦,很多东西都是记死的。
21-08-16 17:33
上一页
下一页
工控新闻
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
智元机器人首届合作伙伴大会成功举办,以全链条布局加速具身智能商用落地
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
更多新闻资讯