主题:plc输出接到保险上有什么作用?
点击:1332 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
surfacersnow
21-08-12 09:38
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
保险。
输出短路的时候保护PLC端子以及电源。
最后修改:
2021/8/12 9:40:52
21-08-12 09:40
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
保护PLC内的输出点呀;负载短路或电流过大,没保险不烧了;
21-08-12 10:23
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
以外,更换器件断电开关作用
21-08-12 12:32
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
现场有短路的地方烧保险,不至于烧plc内部点。
21-08-12 16:12
5楼
编辑
引用
管理
goldage
做基本的一级保护,换个保险很便宜,维修PLC费力费钱
21-08-12 21:37
6楼
编辑
引用
管理
chengzheng
没有必要这么搞!
21-08-13 11:56
7楼
编辑
引用
管理
13721471034
当然是保护PLC了,我经历过光电短路把PLC模块烧了的例子!
21-08-13 14:24
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
这不跟供电电路一样,从空开出来的电源,为啥再进入负载以前还要增设保险管呢?目的就是保护供电线路中超过承载的电流数值,导致的烧毁风险。
21-08-13 19:15
9楼
编辑
引用
管理
luoqing1117
保护PLC内的输出点呀;负载短路或电流过大,没保险不烧了;
21-08-14 10:16