主题:【话题】按书上的用GX Developer 编的程序,为什么出现双线圈输出?(20210811)
点击:1057 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
TBHHN
最后修改:
2021/8/12 9:24:18
21-08-11 08:04
1楼
编辑
引用
管理
6926792
三菱的步进指令中,是允许出现双线圈的。看楼主注册时间挺早呀,前些年是又转行了吗?
21-08-11 08:18
2楼
编辑
引用
管理
TBHHN
对,一事无成,请教程序检查双线圈不影响吗/
最后修改:
2021/8/11 8:51:11
21-08-11 08:49
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
三菱是允许用双线圈的,你自己注意最后运算结果就好了
21-08-11 10:02
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
步进阶梯图出现双现圈是正常的;
21-08-11 12:54
5楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
步进梯形图中允许双线圈输出
21-08-12 14:57
6楼
编辑
引用
管理
万泉河.
双线圈里面有错误的是(), 报警是提醒你检查这个。
而S/R本来就只能双线圈。
21-08-13 08:17