主题:欧姆龙NJ PLC 二维数组 赋值给一维数组提示缺少数组维数
点击:3968 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
dc8421
西门子的就没问题,欧姆龙的就编译出错!
我就是想把我的三轴平台的点位坐标传送到直线插补命令中去,哪位有好的解决方法吗?(因为直线比较多,所以用二维数组保存了所有坐标)
最后修改:
2021/8/10 17:35:12
21-08-10 17:14
1楼
编辑
引用
管理
___单电控
Pos变量没有脚标,不会报错吗?tagpos是啥??看不到
21-08-10 17:26
2楼
编辑
引用
管理
dc8421
西门子的用数组名不会报错,欧姆龙同类型的数组赋值也是可以的。
21-08-10 17:40
3楼
编辑
引用
管理
___单电控
数组没有脚标不可以吧
21-08-10 18:15
4楼
编辑
引用
管理
dc8421
二维数组TestPos的下标是0时,Pos一维数组的值分别是1.0 2.0 3.0 二维数组TestPos的下标是1时,Pos一维数组的值分别是4.0 5.0 6.0 。
21-08-10 18:32
5楼
编辑
引用
管理
dc8421
二维数组TestPos的下标是0时,Pos一维数组的值分别是1.0 2.0 3.0 二维数组TestPos的下标是1时,Pos一维数组的值分别是4.0 5.0 6.0 。
21-08-10 18:32
6楼
编辑
引用
管理
___单电控
1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 这些值是哪里来的
最后修改:
2021/8/10 18:40:16
21-08-10 18:37
7楼
编辑
引用
管理
___单电控
详细讲一下你的需求··看我能不能帮你
21-08-10 18:42
8楼
管理
guofeicumt
该帖内容不符合相关规定!
21-08-10 21:03
9楼
编辑
引用
管理
779761887
同样想这么干 但是欧姆龙没有这个功能
22-08-02 16:22