登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子S7-200PLC和电脑通讯问题

点击:1453 回复:10

附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 3.jpg
附件 4.jpg
21-08-09 14:16
选USB,请确认你使用的是SIEMENS原产的3DB30电缆;
如果你的普通的国产USB-PPI,在电脑硬件属性里查看转换的是COM几,在软件里也选对应的COM口;
21-08-09 14:19
国产的通讯线,在设备管理器看了COM几,我也更改设置COM几,还是这个样子
21-08-09 18:12
win7以上的系统要把microwin升到sp9,pcppi设置恢复默认,连接到一般都是com几,要与设备管理器的com几对应。波特率,停止位等也要对应上。你的好像是win10,实在不行就找个win7试试吧。
21-08-09 19:12
就那几步,一个一个试。
21-08-09 21:04
附件 CPU224-LA10.jpg
先要确认好你安装的软件版本与你操作系统的兼容性;原装的电缆直接选USB;
附件 CPU224-LA11.jpg
如果通讯口设成187.5K波特率,你用普通的国产PPI是连不上的;
21-08-10 09:06
你看你的连接线是USB连接,有可能是COM口,你自己一个一个试试!我用的就是有时候明明是USB端口,却需要选COM端口,电脑不同,选择也不同!
21-08-10 09:17

引用 13721471034 在 2021/8/10 9:17:59 发言【内容省略】

你用的是普通的国产PPI,非SIEMENS原产的,是通过USB转换成COM再连接的,所以要选对应的COM口;
21-08-10 09:20
8楼
该帖内容不符合相关规定!
21-08-10 09:45
换根线试试。
23-12-22 15:12

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯