主题:QD73A1模块应用

点击:784 回复:3

新项目,尝鲜,用此模块做伺服定位。然手册均是英文,咨询供应商得知在国内应用较少,在日本用的较多,大概原理是将伺服定位运算放在上PLC中,伺服只做执行机构,用模拟量输出控制伺服。大家有应用过吗?控制起来灵活不。
补充一下,是全闭环控制应用场合,之前的控制是用伺服的全闭环模块。
附件 100.jpg
附件 101.jpg
最后修改:2021/8/7 10:11:29
21-08-07 10:07
看图和早期的A1SD70差不多。
21-08-07 16:37
用全闭环伺服不香吗????
21-09-19 18:40
全闭环伺服模块之前用过,不香。为啥呢,它内部的全闭环运算部分是改不了的,对于我们来讲不灵活~