登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:要求24V供电,60输入,50输出(继电器输出),求最佳配置方案

点击:886 回复:7

如题:要求24V供电,60输入,50输出(继电器输出),求最佳配置方案
21-08-03 11:22
品牌是否指定先说明;
21-08-04 10:58
Smart200 SR60加扩展
21-08-04 13:57
三菱FX多方便。。。
21-08-04 15:27

引用 zzyog 在 2021/8/4 13:57:00 发言【内容省略】

SR60不是24V的,用ST60才是,可是ST60就不是继电器输出了
最后修改:2021/8/4 15:31:27
21-08-04 15:31
进来学习大神。
最后修改:2021/8/4 16:02:27
21-08-04 15:59
附件 捕获.jpg
这样配,应该符合要求,输入点刚刚好,输出点多出六个点
21-08-05 20:36
用200Smart多带几个IO模块试试。
23-12-23 12:40

工控新闻

更多新闻资讯