主题:西门子 回原点
点击:702 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ss1Y0G
21-07-28 23:03
1楼
编辑
引用
管理
ss1Y0G
找到参考点后,电机还是会慢慢的转,监控位置显示没动
21-07-28 23:04
2楼
编辑
引用
管理
傻傻分不清楚
偏移量设置成0度,在试下
21-07-29 09:20
3楼
编辑
引用
管理
ss1Y0G
和之前一样
21-07-29 21:04
4楼
编辑
引用
管理
周运浩
找零点的这个EN的这个改成ALWAY TRUE。不过我记得印象中找零点的这个模式有三四种,你这个指令好像不是自动找零点的那个。