登录
首页 运动控制 施耐德电气伺服
回帖 发帖
正文

主题:请教一下,当在自动运行中,伺服碰限位,怎么处理好

点击:3358 回复:6

请教一下,当在自动运行中,伺服碰限位,怎么处理好.
21-07-26 10:00
我先来,
伺服先急停!
21-07-26 10:05
碰到限位后报警停机,复位后手动回零,再重新启动运行。
21-07-26 10:10
自动运行中伺服碰到极限,你不认为是你程序或者硬件上出了问题吗?伺服应当直接OFF停车了
21-07-26 10:56
碰到限位伺服自己就停机报警了... 碰到限位肯定是故障事件啊.
工人停止运行..复位报警...排除故障..重新运行
21-07-26 21:13
伺服碰到极限后PLC+伺服内部自己会报警,你只要读出 正极限\负极限 状态后在触摸屏上写报警即可,不需要断使能。
21-07-27 10:16
急停,有STO功能断个STO,有些客户让直接切断动力电源的
22-01-27 16:17

工控新闻

更多新闻资讯