变频器G120GX,
DI0 正转 p840 722.0
DI1 反转 P1113 722.1
这样设置对吗?
此外AI是频率给定,AO是频率反馈。都是4--20毫安。
该怎么设置??
21-07-24 23:07
1楼
编辑
引用
管理
1326893350
变频器使用说明书看了吗?应该按照说明书一步一步设置!
21-07-25 13:09
2楼
编辑
引用
管理
339402782
用starter连上去搞搞得了
21-07-25 14:12
3楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
给你个链接参考
http://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_239080_1096.html
21-07-25 14:41
4楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
今天试了。不对。
21-07-25 17:35
5楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
看上去不对啊,设置的内容还是挺多的,包括电机控制方式等
21-07-26 19:57
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
dffeifei110
在 2021/7/26 19:57:01 发言
【内容省略】
使用宏设置可以省略部分步骤。
21-07-27 20:12
7楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
宏设置没搞过,全是自己按的
21-07-27 20:17