超级大手
这种毛丝线坚决不能用了
最后修改:
2021/7/24 20:17:22
21-07-24 20:16
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
说对了一半,楼主用的是多芯软电缆吧,如果仍然采用普通的线鼻压接,肯定不行,多芯软电缆只能线鼻焊锡安装。
21-07-24 20:42
2楼
编辑
引用
管理
超级大手
引用
pan_xiansheng
在 2021/7/24 20:42:07 发言
【内容省略】
电流不平衡 出诊排查发现
最后修改:
2021/7/25 10:01:58
21-07-24 20:45
3楼
编辑
引用
管理
goldage
明显就是线耳没打好造成的发热
21-07-24 21:12
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这种线有个缺点【内芯外皮容易老化,当然可能是采购的不好的原因】,觉得还是买yjv的电缆寿命长点……
21-07-25 08:02
5楼
编辑
引用
管理
大蜜蜂
橡套电缆的皮就是容易氧化,这种电缆只能临时用用。
21-07-25 08:48
6楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这电缆绝缘皮容易老化,一碰,刷刷的掉。都不用包线了。直接裸铜。
21-07-25 17:39
7楼
编辑
引用
管理
YS-W
你这是防水电缆,临时线可以用,不能做固定线用的。质量非常次
21-07-26 09:42
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
是不是线鼻子没有压好呀
21-07-26 10:46
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
注意什么?你第一次见线耳烧坏所以特别兴奋?