登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器报故障OH/OC2

点击:1491 回复:7

附件 IMG_20210724_085922.jpg
没有通风泵房门禁闭变频器壳体温度40-45°左右责令开窗户通风降温
附件 1627091781969.jpg
附件 IMG_20210724_095043.jpg
附件 IMG_20210724_102123.jpg
15座在建高层生产 生活 消防用水领导还是挺重视
最后修改:2021/7/24 10:26:59
21-07-24 09:55
最好安装空调,砸墙安窗户也要花不少钱,没风的日子基本没什么效果,刮风下雨窗户怎么关?
21-07-24 17:13
变频器壳体温度40-45摄氏度报OH或OC与环境温度关系不大
21-07-24 17:18

引用 2940076060 在 2021/7/24 17:18:57 发言【内容省略】

后来咨询变频器厂家了OH环境温度过高OC2过流是连锁反应
21-07-24 18:28
什么变频器50度都没有报过热,第一次听说!
21-07-24 18:40
这彩钢房子,太阳一晒就晒透了,开个洞,加个风机吧。
21-07-24 19:38
检测的是模块温度,不是变频器外壳温度。外壳50度,模块接近100度!!
21-07-25 11:13
加个冷却风扇吹着它。
21-07-25 17:45

工控新闻