主题:数字输入框按下enter后触发M10一次怎么做

点击:704 回复:12

请大家给个思路,谢谢!
21-07-24 08:54
数字有变化简单,没变化不会
附件 image.jpg
21-07-24 10:16

引用 1569848624 在 2021/7/24 8:54:39 发言【内容省略】

组态软件和高级语言:有键盘Enter事件,在其中编写触发M10的程序或者脚本。
触摸屏:可以使用自定义键盘然后在Enter键中编写脚本。
Good Luck~
21-07-24 10:48
在键盘回车键上面放一个透明按钮M10的,理论可以
21-07-24 11:00
想单独使用触摸屏实现,只ON一次
21-07-24 11:38

引用 bnnyygy 在 2021/7/24 11:00:58 发言【内容省略】

好主意,要求键盘位置固定,并且M10按键设置成键盘弹出有效
21-07-24 11:40

引用 bnnyygy 在 2021/7/24 11:00:58 发言【内容省略】

一般触摸屏对待重叠元件是上面的有效。
Good luck ~
21-07-24 11:50
我在触摸屏上做了个隐藏的周期性切换开关,设置1秒,基本可以解决问题,还是没有原厂触摸屏好用,因原厂触摸屏禁止上载,只能根据PLC程序摸索
21-07-24 15:29
个人觉得还是脚本来得方便,或者有触发机制的循环策略。
21-07-24 16:10
如果是威纶通屏,数值输入 有个  通知  功能了解一下,只要按下ENTER就可以指定位元件置位,只是置位后需要进行复位,这个可以在PLC里面做程序延时复位。
21-07-24 17:02