主题:四方C320K变频器通电故障码POFF怎样维修(45KW)

点击:2995 回复:10

附件 微信图片_20210719165745.jpg
21-07-19 17:07
这是断电之后才显示的吧,
21-07-19 20:32
基础性问题,不知从何说起!还是去看书吧...
21-07-19 20:42
这个不是故障代码,如果你上电后一直是这个显示就是电源板故障(这个是非常罕见的)
21-07-19 21:13
小电容换了先
21-07-20 12:11
我会修,寄给我
21-07-20 16:54
要么母线电压检测有问题 要么主板坏了
21-07-20 20:13
有的变频器输入缺相报这个故障,;另外输入电压检测故障报这个故障。
21-07-21 19:50
变频器报缺相,好修。。
21-07-22 00:05
看开关电源部分有一个1uF电解电容,换掉。
21-07-22 09:22