主题:三菱PLC LD77MS16定位模块求助,为什么JOG不运行??
点击:1210 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
15563615436
21-07-06 18:29
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
看诊断信息啊,有报警提示的。
21-07-06 18:59
2楼
编辑
引用
管理
15563615436
没有报警信息,看着一切都正常,就像没有按启动按钮一样,实际已经按下启动按钮了
21-07-06 20:46
3楼
编辑
引用
管理
马西
先测试模式运行,看脉冲状态
21-07-07 16:51
4楼
编辑
引用
管理
15563615436
好,多谢。
21-07-07 17:37
5楼
编辑
引用
管理
陈嘉伟
硬限位都亮灯了……怎么动……
急停设置好没有
21-07-08 11:58
6楼
编辑
引用
管理
6926792
一般是轴启动时给了停止信号,点动速度超过限制,外部急停输入等等
21-07-09 08:12
7楼
编辑
引用
管理
15563615436
解决了,是外部急停信号没有接
21-07-09 09:27
8楼
编辑
引用
管理
15563615436
解决了,是外部急停信号没有接
21-07-09 09:27