主题:mh300变频器启动时候过载,
点击:839 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
610305206
变频器是22kw,电机也是22kw,启动电流80A左右,运行几秒钟就报过载OL,请师傅指点一下,请师傅怎么处理。。null
21-07-06 00:12
1楼
编辑
引用
管理
2940076060
参数设置正确吗?检查电缆与电机
21-07-06 20:41
2楼
编辑
引用
管理
goldage
做一下变频器和电机的自学习看看,优化后还是有问题建议电机详细检测
21-07-06 21:17
3楼
编辑
引用
管理
yqyyqy
保护电流设的是否过低?负载是否太大?加速时间是否太短?
21-07-07 07:42
4楼
编辑
引用
管理
711022027
是什么设备?负载特性怎么样?
21-07-07 08:20
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
22千瓦,80安。电流太高。加速时间延长一下,电机自整定。
21-07-07 11:57
6楼
编辑
引用
管理
zzyog
恢复出厂值试试,不行就检测电机
再不行就换变频器,不要用台达变频器,台达B可以