主题:ifix3.5历史趋势时间
点击:655 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
li_568
历史数据起始日期点不出来,求大神帮助。
21-07-04 16:17
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
可能是日历控件损坏了.直接不能输入吗?
21-07-04 21:38
2楼
编辑
引用
管理
li_568
正常的有时间选择,这个点开什么也没有。
21-07-04 22:40
3楼
编辑
引用
管理
thomas_top
这个正常是脚本初始化问题。这个不是日历控件,是combobox控件
21-07-05 22:47
4楼
编辑
引用
管理
li_568
怎么解决?能详细点吗?
最后修改:
2021/7/6 9:51:20
21-07-06 09:49
5楼
编辑
引用
管理
thomas_top
把脚本贴上来
21-07-06 14:21
6楼
编辑
引用
管理
li_568
脚本缺了时间格式已解决了。