点击:9892 回复:4

威纶通TK6071iQ通讯4台三菱D700变频器。单独运行时能正常读写参数。但是全部运行时候会出现Device No Response,有一台变频器不能读写参数。
最后修改:2021/7/1 16:17:45
21-07-01 16:16
仔细检查一下地址有没有搞错,不能读写参数的这台单独通讯可不可以。
21-07-01 21:01
实际上应该还是接线估计存在问题,一个一个的变频加上去,到出现故障显示信息时候见检查接线(地址和通讯设置估计没搞错)
21-07-01 21:22
地址有冲突?
21-07-02 08:24
把触屏的文件发上来,这样才好分析
21-07-02 08:54