登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱编程求助

点击:2179 回复:9

指示灯 0.5HZ闪烁,编程怎么写?M8013是不是 1HZ闪烁?
21-06-29 10:31

引用 524949670 在 2021/6/29 10:31:27 发言【内容省略】

1、你可以使用10MS或者1MS定时器来编写闪烁程序,例如:
附件 workpicture1.jpg
附件 workpicture3.jpg
2、你也可以使用PWM指令来实现相同的功能。
附件 workpicture2.jpg
Good Luck~
21-06-29 11:06
0.5Hz   是每1秒亮一次灯
21-06-29 14:45
哈哈,直接说2秒闪一次不说行了;搞个0.5HZ我差点也想成亮0.25秒,灭0.25秒;
21-06-29 15:26

引用 524949670 在 2021/6/29 14:45:12 发言【内容省略】

那M8013就可以了。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
21-06-29 15:40
M8013是 0.5S亮一次灯,上面都写1HZ了,我要0.5HZ
最后修改:2021/6/29 16:38:33
21-06-29 16:38

引用 524949670 在 2021/6/29 16:38:01 发言【内容省略】

唉,第一次回答的时候自己改改定时器时间或者PWM指令就可以了。
21-06-29 16:57
FX自带的脉冲发生器占空比都是50%
21-07-04 09:32
指示灯 0.5HZ闪烁,编程怎么写?M8013是不是 1HZ闪烁?
0.5Hz   是每1秒亮一次灯
M8013是 0.5S亮一次灯,上面都写1HZ了,我要0.5HZ
看楼主几个回复,都不能理解楼主要什么了。
你直接说在一秒内亮 0.?秒好了。
附件 image.jpg
如何得出0.5S亮一次?
附件 image.jpg
这个程序随你怎么调,D100周期=亮灯时间+灭灯时间,D101亮灯时间
21-07-04 12:24
最简单的办法:
LDP M8013
 ALT Y0
这样Y0就以开一秒,关一秒一直闪;
21-07-04 13:54