主题:三菱选型问题

点击:651 回复:5

在FX3U-80MT/ES-A这款PLC的右边扩展一块FX2N-16EYT应该是可以吧!但在选型软件上却找不到这个模块!到底是系统不能这样扩展,还是其它原因?哪位大神知晓!
21-06-28 21:10
可以加FX2N-16EYT,这是国内常用的型号,选型软件是不是给的带UL后缀的模块?
21-06-28 21:50
看了几个版本的选型软件都没有FX2N-16EYT这个选项,而其它如FX2N-16EYS,FX2N-16EYR-ES/UL都有。但手册上可以这样配置,如果是软件上的问题,也不应该有这样的错误!FX2N-16EYT也是最常用的模块了。
21-06-29 08:30
FX2N-16EYS,FX2N-16EYR-ES/UL
这个国内基本上不卖的,通常不会做这个型号的库存。
21-06-29 08:41
可以使用,没任何问题,如果是FX5U主机需要一个转换适配器;
21-06-29 08:52
可以使用。我有用过。
21-10-17 09:48