登录
首页 PLC论坛 永宏FATEK
回帖 发帖
正文

主题:指令(F140)HSPSO是不允许的

点击:908 回复:6

本人很少用永宏现在有个问题困扰多时,如何高速脉冲输出中改变频率。指令(F140)HSPSO是不允许的,但我看到有的程序做到了。有请大神不吝赐教,先谢谢了。不愿公开可留号码私聊。
21-06-26 20:12
可以的,在伺服命令表格里填相关参数,脉冲数,频率,条件之内的
附件 无标题.jpg
最后修改:2021/6/28 13:19:07
21-06-28 13:18
有一个标志位 是可以将输出方式改为可以可动态更改高速脉波输出频率的。这个是基本功能不能没有吧。虽然没有用过,但也看过软件。有的。
21-07-06 16:08
试过了MOV R4056 90  没看到一点效果。
21-07-10 20:09
私信我 教你 这个在步数多写一步就行了
21-07-11 13:22
好的,谢谢Tivian.
21-07-14 11:33
非常感谢Tivian.大概明白了。
21-07-23 20:38

工控新闻

更多新闻资讯