如图,第2个例子怎么理解。迷糊。为什么是b5位?
21-06-22 06:04
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
FFDF化成二进制是 1111 1111 1101 1111,然后从右往左数,从b0位开始,0在第b5位上
K4M0是M0-M15,b5位上是M4
21-06-22 07:44
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
取D10的b5位送m4?
我是否理解错了?
WOR是或二个变量,结果改变m0开头,K1m0就影响m0-m3,k4m0就影响m0-m15
D10的b5怎么会影响m4?在说用“取D10的b5位送m4”也不科学呀
可能是笔误
21-06-22 09:32
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
F表示1111 D表示1101 所以只有第5位是0
21-06-22 09:33
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
我是否理解错了?
WOR是或二个变量,结果改变m0开头,K1m0就影响m0-m3,k4m0就影响m0-m15
D10的b5怎么会影响m4?在说用“取D10的b5位送m4”也不科学呀
可能是笔误
D10的b5是对应HFFDF中的第5位,这个第五位是0,也就是用0与D10的b5位进行或运算,如果D10的b5位是0,那么M4就是0+0=0,如果D10的b5位是1,那么M4就是0+1=1
最后修改:
2021/6/22 18:46:52
21-06-22 18:46
5楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
YXBK
在 2021/6/22 18:46:26 发言
【内容省略】
谢谢了,那这个b5怎么理解。H0010=10000,B5位是哪个?
最后修改:
2021/6/22 20:06:25
21-06-22 20:04
6楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
YXBK
在 2021/6/22 18:46:26 发言
【内容省略】
不是m5?
21-06-22 21:25
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个应该算是作者不严谨吧,看下图三菱PLC手册里面的说明,应该是b4
21-06-23 07:44
8楼
编辑
引用
管理
YXBK
对哟,应该是M5
21-06-23 07:50
9楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
YXBK
在 2021/6/23 7:50:22 发言
【内容省略】
版主好细心呦,一个大大的赞。
21-06-23 16:11