主题:QD77MS16的使用

点击:1273 回复:6

大家好,我想用QD77MS16控制15个三菱的伺服电机,请问我该选哪种CPU?还需要加CC-LINK模块吗?三菱伺服驱动器又是哪款呢?
21-06-12 11:24
当然要选Q的,包括CPU、电源、基板、输入输出等
可以选新款的QUDVCP,容量预计下。
和CC-LINK模块没关系
驱动器用MR-JE-B或MR-J4-B。
最后修改:2021/6/12 17:50:17
21-06-12 17:49
谢谢
21-06-12 19:14
第一次用这个?看来后面还有一大堆问题等着你去解决。。
21-06-15 08:10
建议用L系列的……Q系列的PLC很贵而且定位手册很难看得懂……
21-06-15 13:39

引用 陈嘉伟 在 2021/6/15 13:39:43 发言【内容省略】

而且三菱的定位手册感觉不出所以然,真的努力看了半天都看不懂……最后还是找供应商要DEMO自己敲来用
21-06-15 13:40
QD77MS16、LD77MS16,用法是一样的,两个的使用手册内容比较多,初次使用的人确实不知道哪里是重点
由用过的人介绍下使用方法,是要快些。
21-06-16 08:23