主题:高压无功补偿过补了产生无功倒送,会有什么不良影响?
点击:1637 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
对计量收费、损耗大小都有什么影响?
21-06-09 08:53
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
无功补偿中,欠补和超补都是不利的,都会纳入电费参数考核标准进行费用计算的。
21-06-09 13:09
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
欠补偿很正常,尤其象我们设备启用随时变化的企业。但是过补还真没见过,就算你过补控制器也马上会调整的。
21-06-09 13:18
3楼
编辑
引用
管理
goldage
出现过补偿的一般是手动投切的,自动投切成本也没增加多少吧,改造一下吧
21-06-09 21:36
4楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
自动投切,如果设计没有问题,控制器不坏,只有电容老化欠补偿,不会过补偿……