登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:求助:威纶通---读取索引寄存器问题

点击:2722 回复:8

 各位老师晚上好,初次使用威纶通触摸屏,现有一问题请教。
需要实现功能: 触摸屏内部寄存器LW1000 通过宏命令读取带有索引寄存器的LW1100+index0,已实现指针功能
附件 捕获1.jpg
例如: index0=100  LW1000 = LW1100+index0 = LW1200。现发现 LW1100+index0内已有LW1200数据,而LW1000内为读取到 LW1100+index0的数值
附件 捕获.jpg
附件 捕获2.jpg
最后修改:2021/6/6 23:02:53
21-06-06 22:58
你的宏指令里面b=a只是LW1000=LW1100,也就是说在宏指令里面没有起到索引功能
用宏指令具体怎么实现或者说能不能实现,我不知道,但是如果你要实现这个可以用 资料传输
21-06-07 08:51
附件 33.jpg
谢谢版主!!也就是说无法透过GetData(LW1100)去读取LW1100+index0的索引值……
21-06-07 21:19
可以读,1100后面   +k
GetData(a,"Local HMI",LW,1100+K,1)
最后修改:2021/6/8 18:43:51
21-06-08 18:43

引用 977998309 在 2021/6/8 18:43:11 发言【内容省略】

你确定这样可以
21-06-09 18:59

引用 YXBK 在 2021/6/9 18:59:58 发言【内容省略】

最后修改:2021/6/10 9:01:50
21-06-10 08:52
多谢版主!!表情
21-06-12 21:30
威纶通对宏命令这块,有没有独单的一本指导手册?
21-06-12 21:34
多谢
977998309表情
21-06-12 21:35

工控新闻