登录
首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖 发帖
正文

主题:AB PLC 求助!

点击:1321 回复:12

logix 5571  PLC ,  CPU 单元是logix 5517  下面连接了很多IO模块单元,一个模拟量输入单元连接了两个压力传感器发出的模拟量信号,现在启动产线机台,触摸屏上报压力传感器故障。测量这两个压力传感器与 模拟量输入模块的端子上有电压,  但是用PLC软件打开发现实际监测到的压力值是0,所以误报警。   请问大神们知道是模拟量输入模块坏了还是CPU模块坏了啊?
21-06-02 10:32
附件 微信图片_20210602103836.jpg
附件 微信图片_20210602103848.jpg
21-06-02 10:42
传感器电压多少?
端子哪到哪的电压?电压多少?
是电流还是电压输入?
模拟卡设置发来,模拟卡监控发来.
实在不行用标准发生器输入.
模拟卡型号是什么?以前运行正常吗?有没有改过设置?
模拟卡如果是多点成组的,如果损坏,可能会多个点一组的故障.
21-06-02 12:34
大佬是图片中的2-4,  6-8四个端子 ,两个模拟量电压是0.52V   和0.37V    是电压型的。
21-06-02 13:22
附件 c0e0071df5ed784a0760c2192dcd1dd.jpg
21-06-02 13:27
版主这是图纸,两组传感器信号是A1902     A2902    ,  A1905   A2905。   其他24V    还有校验信号检测没异常。  软件里面实时监测发现没有电压。
21-06-02 13:31
端子是模拟量输入模块端子上有点电压   2-4  、 6-8有电压
21-06-02 13:37
图纸上不是说0.5V就是校准的零位
21-06-02 14:16
没仔细看   您这么一说还真是的     但是低于0.1V才会报错的啊
21-06-02 14:50
以前运行正常吗
21-06-02 15:58

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯