主题:新程序写入后读取还是原来的程序
点击:953 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
475650751
你好, 我想请问一个问题 我得plc是三菱FX3U 我简单写了一个程序 写入得时候说完文件太大写不进去 我就把注解给取消了 结果写进去了 但是我再次打开GX 2 读取的时候却还是以前的程序 这是为什么啊
之前的程序327步 新的只有50步
21-06-02 09:47
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
下载的时候选程序了吗?
21-06-02 17:18
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
确认一下程序到底有没有写入成功
21-06-03 11:53
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
重新来一遍吧。应该不可能的。
21-06-03 12:42
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
plc设置禁止覆盖--有这功能?
21-06-03 13:58
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
应当是没写入成功,除非你PLC上另安装了存贮卡,打开黑色的盖子看一下;
21-06-03 14:38
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
程序下载结束后,有出来具体什么提示?
21-06-04 08:26
7楼
编辑
引用
管理
475650751
处理好了 是没有找对地址 谢谢啦
21-06-13 15:38
8楼
编辑
引用
管理
475650751
已经弄好了 是地址没找对 但是文件大的问题还是在
21-06-13 15:39
9楼
编辑
引用
管理
fenhon
那就单下载程序
21-06-21 11:23