你好, 我想请问一个问题  我得plc是三菱FX3U 我简单写了一个程序 写入得时候说完文件太大写不进去 我就把注解给取消了 结果写进去了 但是我再次打开GX 2 读取的时候却还是以前的程序 这是为什么啊表情  之前的程序327步  新的只有50步
21-06-02 09:47
下载的时候选程序了吗?
21-06-02 17:18
确认一下程序到底有没有写入成功
21-06-03 11:53
重新来一遍吧。应该不可能的。
21-06-03 12:42
plc设置禁止覆盖--有这功能?
21-06-03 13:58
应当是没写入成功,除非你PLC上另安装了存贮卡,打开黑色的盖子看一下;
21-06-03 14:38
程序下载结束后,有出来具体什么提示?
21-06-04 08:26
处理好了  是没有找对地址 谢谢啦
21-06-13 15:38
已经弄好了 是地址没找对           但是文件大的问题还是在
21-06-13 15:39
那就单下载程序