西门子s7 300模拟量输入模块组态完成下载到PLC后报故障模块, 外部出错 无外部输入电压。量程卡选的没错!哪位老师知道指导下!谢谢
21-05-31 21:43
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
没给模块通电?
21-05-31 23:01
2楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
模块接线是什么样的?
21-06-01 14:52
3楼
编辑
引用
管理
990015440
我只是给模块供了个24伏电源,模拟量信号没接把硬件下进去就报错了
21-06-01 19:20
4楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
如果配置好了,不接模拟量就会报错,我接过热电偶那种,不接的话诊断会报传感器断线,其他压力传感器,什么的也有具体是什么记不清了,所以建议接上传感器看一下。
21-06-01 21:34
5楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
要有供电电源
然后如果是7KF02检查下量程卡位置
21-06-04 10:11