主题:对于这样的数据线,功能块应该怎样写
点击:566 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
知道一点
现在有个项目,数据线是这样的
想做个功能块调用
AD量程0-12000
计算公式
t=[( t2-t1)/(d2-d1)]*(d-12000)
d1,t1;d2,t2是测试取得
d 是采集值
21-05-29 11:14
1楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
都有公式了,照这公式写不就完了么!
21-05-29 13:18
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
xuhuifox
在 2021/5/29 13:18:29 发言
【内容省略】
谢谢 搞定了