主题:浙大中控JX-300系统累积问题
点击:3194 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
domino
请问为什么DCS给煤累积量和就地积算器累积量对应不上?望高手不吝赐教,谢谢!
05-09-04 18:11
1楼
编辑
引用
管理
惊涛拍岸
DCS的累积计算和系统运算周期的设定有关,需要设定一下累积系数
05-09-05 11:22
2楼
编辑
引用
管理
domino
谢谢了,有机会再试试。。。
这次是由于累积积算器的速度比变化后产生的
05-09-09 22:24
3楼
编辑
引用
管理
pp2008
有两种可能:
1、你要流量累积准确,就必须在I/O点组态上设置累积流量,不要在SCX语言中设定累积流量。
2、参数要设准确。
06-03-28 22:36
4楼
编辑
引用
管理
domino
浙大的系统累积量只能自定义,在I/O点上做不了~
06-03-29 20:25
5楼
编辑
引用
管理
jimmey2006
如果累积流量的量程是从0开始的,你可以在组态里直接做
否则要在程序里处理。和系统运算周期是没有关系的。
06-04-03 21:15
6楼
编辑
引用
管理
witty.chan
看着各位的交流内容,我也想说几句.我是刚从学校出来的小青年,技术更谈不上了吧!
目前在一个电力工程安装公司上班吧!常常会遇到很好实际的问题,往往又找不到相关的书籍,那真的是苦闷啊!上司时时盯着你看你能搞定不!压力挺大.不顾,从我意识到网络的无穷资源时.我有幸进入次网站.以后的路还长着,望各位大哥大姐多多关照一下我吧!
zkm2009@yahoo.com.cn 分享成果快乐,大家一起快乐!
张葳逖
06-05-17 14:40