主题:上电不报故障,运行报欠压什么原因?
点击:1070 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lingms
上电不报故障,运行报欠压什么原因?
21-05-25 16:39
1楼
编辑
引用
管理
1326893350
请检查直流充电电路和DV检测电路。
21-05-25 16:55
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
预充电旁路继电器
21-05-25 18:57
3楼
编辑
引用
管理
goldage
电源电压偏低也是这个状况
21-05-25 21:32
4楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
缺相也会产生这个情况,前提是没有缺相检测
21-05-26 09:53
5楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
预充电路 中间回路大功率滤波电容 负载三个方面