主题:FX5U 结构化编程

点击:1239 回复:6

结构编程,TON中时间设置只能设置成900MS 是不是哪里没有设置好
附件 微信截图_20210520101050.jpg
21-05-20 10:12

引用 UVWTA4U 在 2021/5/20 10:12:19 发言【内容省略】

你是通过什么方式输入Time类型数据的?
Good Luck~
21-05-20 10:48

引用 cvlsam 在 2021/5/20 10:48:16 发言【内容省略】

是标签吗
我是局部标签
21-05-20 12:04
附件 微信截图_20210520120715.jpg
21-05-20 12:07

引用 UVWTA4U 在 2021/5/20 12:07:23 发言【内容省略】

我无法重现你的故障。
附件 snap1.jpg
附件 snap2.jpg
如果可以的话,我建议你删除你的TIME类型数据变量然后重新建立它,重新编译后可能会得到不同的结果。
Good Luck~
21-05-20 13:46

引用 cvlsam 在 2021/5/20 13:46:20 发言【内容省略】

删除后重新建立确实可以了  谢谢版主
21-05-20 14:29
非常好,我们看好你哦。楼主